Potrzebuje pomocy osoby obeznanej.

Uwaliłem już w swojej płycie obydwa standardowe wejście do mierzenia temperatury hotendu (TH0 i TH1).
Tak sobie teraz przeglądam schemat skr 1.4 i widzę jeśli dobrze rozumiem termistor musi być podłączony do pinu z przetwornikiem AD ?

Więc czy mogę go podpiąć do jednego z pinów złącza EXP2 (nie używam wyświetlacza podpiętego pod złącza EXP1 i EXP2) ?
Konkretnie chodzi mi o pin czwarty złącza EXP2 (P1.31/SCK1/AD0.5).
Oczywiście musiałbym też podłączyć odpowiednio rezystor i kondensator tak jak to było przy złączach TH0 i TH1 i odpowiednie konfig pinów rzeby skompilować marlina.

Dobrze kombinuje ?

PS. Załączam fragment schematu od 1.3, bo jest wyraźniejszy, ale to w sumie to samo co 1.4.
Załączniki
skr1.3.jpg
Awatar użytkownika
Jarewa
Drukarz
Postów w temacie: 3
Posty: 1570
Rejestracja: 26 sty 2021, 22:16
Lokalizacja: Głogów
x 344

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: Jarewa »

Tak możesz. Masz jeszcze w exp1 P1/30,, i pomyśl o zabezpieczeniu bo to dwa ostatnie :D
BobekNierobek, Berg
Awatar użytkownika
BobekNierobek
Postów w temacie: 7
Posty: 285
Rejestracja: 21 lip 2017, 18:03
Drukarka: AM8
x 237

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: BobekNierobek »

Jarewa pisze:Tak możesz. Masz jeszcze w exp1 P1/30,, i pomyśl o zabezpieczeniu bo to dwa ostatnie :D
.

Uszkodziłem przez wadliwą grzałkę i uszkodzoną izolację termistora. Teraz wymienię i będę uważał :)
Awatar użytkownika
Jarewa
Drukarz
Postów w temacie: 3
Posty: 1570
Rejestracja: 26 sty 2021, 22:16
Lokalizacja: Głogów
x 344

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: Jarewa »

Tylko tak się zastanawiam bo podałeś schemat od 1.3 i ono nie ma zabezpieczeń, a 1.4 ma zabezpieczenie i jest dioda CG0603MLC-3-3LE może wystarczy tylko ją wymienić.
mcxmcx
Drukarz
Postów w temacie: 1
Posty: 2464
Rejestracja: 09 kwie 2017, 21:32
x 309

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: mcxmcx »

jak juz wszystkie wejscia uwalisz, to kup sobie adapter sondy K do i2c, i wtedy uzyjesz dowolnego zlacza :)
BobekNierobek
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
Awatar użytkownika
BobekNierobek
Postów w temacie: 7
Posty: 285
Rejestracja: 21 lip 2017, 18:03
Drukarka: AM8
x 237

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: BobekNierobek »

Jarewa pisze:Tylko tak się zastanawiam bo podałeś schemat od 1.3 i ono nie ma zabezpieczeń, a 1.4 ma zabezpieczenie i jest dioda CG0603MLC-3-3LE może wystarczy tylko ją wymienić.
Być może, ale te elementy są takie małe, a ja już jestem stary i ślepy ;)
Dectro
Postów w temacie: 1
Posty: 69
Rejestracja: 19 gru 2021, 23:54
x 26

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: Dectro »

Zawsze można wymienić MCU. ;-)
Jestem świeży na forum, bez zaufania ale w elektronice pracuję już trochę lat, więc jeśli potrzebujesz to mogę wspomóc w wymianie.
W Twoim przypadku masz jeszcze kilka innych wejść, więc możesz jeszcze modyfikować połączenia. ;-)

Edit:
Sprawdź zabezpieczenia czy są ok bo teraz zauważyłem że masz wersję 1.4.
Awatar użytkownika
BobekNierobek
Postów w temacie: 7
Posty: 285
Rejestracja: 21 lip 2017, 18:03
Drukarka: AM8
x 237

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: BobekNierobek »

Dectro pisze:Zawsze można wymienić MCU. ;-)
Sprawdź zabezpieczenia czy są ok bo teraz zauważyłem że masz wersję 1.4.
Z tego co wyczytałem to "zabezpieczenie" nie chroni przed podaniem 24V na wejście procka.
Gdy się zrobiło to zwarcie to przewód termistora ładnie się zaświecił na czerwono więc prąd poszedł tam konkretny.
Grzesinski
Postów w temacie: 3
Posty: 252
Rejestracja: 23 lis 2020, 12:18
x 53

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: Grzesinski »

Zabezpieczenie w SKR 1.4 można nazwać symbolicznym (górny obrazek).
Przed drobnymi przepięciami ochroni, po podaniu 24V najpierw odpali diodę potem procesor.
Tu nie ma żadnego ograniczenia prądowego.
Nie masz co sprawdzać.
Zabezpieczenie powinno wyglądać jak w SKRmini v3 (dolny obrazek).
To ma dużą szansę na przeżycie takiej przygody. Po przeliczeniu powiedziałbym nawet, że bliską 100%.
O ile nie zrobi się zwarcia 24V-masa termistora ale to już inna bajka.
Zasadnicze pytanie brzmi jak zabezpieczyć twój obwód przed powtórką...
Załączniki
SKRminiV3.jpg
SKR14.jpg
Grzesinski
Postów w temacie: 3
Posty: 252
Rejestracja: 23 lis 2020, 12:18
x 53

Re: SKR 1.4 - Podłączenie termistora na lewo.

Post autor: Grzesinski »

Ale że czasami zdarzają się cuda... więc usuń / odłącz tę diodę zabezpieczającą jeśli wykazuje zwarcie.
Może wzięła na siebie cały impet i ładnie się zwarła. Szansa niewielka ale i roboty niedużo.
Sprawdź, może masz dobry dzień..