Strona 1 z 1

pt100 problem z temperaturami ramps

: 01 wrz 2019, 12:09
autor: ostry35421
Witam
Mam problem z czujnikiem Pt100 ze stronyhttps://pl.aliexpress.com/item/32828451 ... 3815RdDzMC.Czujnik pokazuję odpowiednią rezystancję dla temperatury pokojowej,podłączony do wzmacniacza pokazuję napięcie ok 1,226v czyli zgodnie z dokumentacjąhttps://wiki.e3d-online.com/E3D_PT100_A ... umentation, wszystko jest ok, ale gdy zmieniłem w marlinie rodzaj czujnika i podłączyłem go pod pin a3 to wyskakuję mi temperatura na wyświetlaczu 327 stopni, a gdy podłączam pod a13 to około 50 stopni w temperaturze pokojowej. Nie wiem co mam dalej zrobić bo akurat przerabiam drukarkę i już nie mam pomysłu co jest źle.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
Pozdrawiam

Re: pt100 problem z temperaturami ramps

: 01 wrz 2019, 12:28
autor: Artu
Również witamy Ciebie na forum...

Re: pt100 problem z temperaturami ramps

: 01 wrz 2019, 18:04
autor: virgin71
A jak masz w configuration.h?

Re: pt100 problem z temperaturami ramps

: 03 wrz 2019, 10:20
autor: ostry35421
Problem rozwiązany wystarczyło przeinstalować marlina na 1.1.9 bugfix i temperatury są w normie