Hypercube Evolution
Re: Hypercube Evolution
No słuchajcie, mam stół 220v grzałka silikonowa jak fajnie oh ah no i jest problem...
220v mam na stole aluminiowym... jak dotknę uziemionej ramy i krawędzi stołu to kopie
jakiś pomysł na ambitne rozwiązanie tego? ew jak zabezpieczyliście 220v u siebie?
kolejna sprawa gdzie ta konstrukcja mnie zadziwia, stół jest odizolowany od ramy
220v mam na stole aluminiowym... jak dotknę uziemionej ramy i krawędzi stołu to kopie
jakiś pomysł na ambitne rozwiązanie tego? ew jak zabezpieczyliście 220v u siebie?
kolejna sprawa gdzie ta konstrukcja mnie zadziwia, stół jest odizolowany od ramy
Re: Hypercube Evolution
Grzałkę w kapton, i dodatkowo a właściwie na początek sprawdzić gdzie / jak idzie L i N oraz wyłącznik rocznicowo prądowy na wejściu do drukarki, wtyczka z bolcem żeby się nie dało inaczej wetknąć niż poprawnie, oczywiście sprawdzić czy uziom działa w gniazdku i lineczka uziemiająca, od stołu do ramy i do PE w kablu.
SanFable
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
- Berg
- Zasłużony
- Postów w temacie: 208
- Posty: 7570
- Rejestracja: 05 lis 2016, 11:57
- Lokalizacja: Kraków
- Drukarka: Lume, K8400, HC Evo
- x 2675
Re: Hypercube Evolution
Przyznam się, że czekałem na takiego postaSanFable pisze:No słuchajcie, mam stół 220v grzałka silikonowa jak fajnie oh ah no i jest problem...
20v mam na stole aluminiowym... jak dotknę uziemionej ramy i krawędzi stołu to kopie
jakiś pomysł na ambitne rozwiązanie tego? ew jak zabezpieczyliście 220v u siebie?
kolejna sprawa gdzie ta konstrukcja mnie zadziwia, stół jest odizolowany od ramy
zdjęcia poprosim:
-podłączenia zasilacza
-SSR
-stołu
-zakładam, że zasilacz obudową styka się z ramą
jakkolwiek: zapewne nie podłączyłeś "zabezpieczenia" prawidłowo do zasilacza, Niezależnie od tego, czy zasilacz ma zwarcie z ramą, czy nie, to zielono żółty kabel obowiązkowo musi być też podpięty do ramy w dobrze przewodzący sposób oraz kolejny iść do aluminiowego stołu.
Jak to wszystko ładnie zrobisz, to po podłączeniu takiej drukarki elegancko ma Ci wywalić różnicowy w skrzynce - po to tam jest.
a najlepiej idź z tym do kogoś kto się na tym zna i poproś o dodatkowe sprawdzenie.
Prusa i3 mk3s https://tinyurl.com/y65mva4m
Photon
Velleman Vertex K8400x2 https://tinyurl.com/y55pnudv
HyperCube Evolution ST 250 https://tinyurl.com/y36cexyw
Anycubik Kossel Plus https://tinyurl.com/y5ybrh8v
K40 https://tinyurl.com/y3gzdnbg
MD-16 https://tinyurl.com/y4lz6bpf
CNC https://tinyurl.com/y5ku9jf2
Photon
Velleman Vertex K8400x2 https://tinyurl.com/y55pnudv
HyperCube Evolution ST 250 https://tinyurl.com/y36cexyw
Anycubik Kossel Plus https://tinyurl.com/y5ybrh8v
K40 https://tinyurl.com/y3gzdnbg
MD-16 https://tinyurl.com/y4lz6bpf
CNC https://tinyurl.com/y5ku9jf2
Re: Hypercube Evolution
Pewnie dlatego na pewnej grubie fb rozmowa o tym jest zabroniona xD
teraz z zdjęciami słabo, ale opiszę jak to podłączyłem.
Zasilacz podpięty do uziemienia, a uziemienie do ramy, zasilacz ma dobry kontakt z ramą.
SSR jedną śrubą jest przykręcony do pleksy, a drugą do ramy mając też uziemienie.
Do grzałki N powinien być podłączony "na stałę", a L powinien być przełączany za pomocą SSR <- i to jest jedyne miejsce gdzie nie sprawdziłem, bo drukarka jeszcze jest w roboczym miejscu :v
sam stół nie jest uziemiony ponieważ w sumie to nie styka się z ramą w jakikolwiek sposób, wszędzie są plastiki po drodze, a powinien być i korki powinno wywalać.
Zmienię podłączenie grzałki i jak nie zniknie 220v na stole to będę szukał jakiegoś zwarcia...
teraz z zdjęciami słabo, ale opiszę jak to podłączyłem.
Zasilacz podpięty do uziemienia, a uziemienie do ramy, zasilacz ma dobry kontakt z ramą.
SSR jedną śrubą jest przykręcony do pleksy, a drugą do ramy mając też uziemienie.
Do grzałki N powinien być podłączony "na stałę", a L powinien być przełączany za pomocą SSR <- i to jest jedyne miejsce gdzie nie sprawdziłem, bo drukarka jeszcze jest w roboczym miejscu :v
sam stół nie jest uziemiony ponieważ w sumie to nie styka się z ramą w jakikolwiek sposób, wszędzie są plastiki po drodze, a powinien być i korki powinno wywalać.
Zmienię podłączenie grzałki i jak nie zniknie 220v na stole to będę szukał jakiegoś zwarcia...
- Berg
- Zasłużony
- Postów w temacie: 208
- Posty: 7570
- Rejestracja: 05 lis 2016, 11:57
- Lokalizacja: Kraków
- Drukarka: Lume, K8400, HC Evo
- x 2675
Re: Hypercube Evolution
jak jakiś drut z wnętrza grzałki dotknie stołu to już będzie pod napięciem jak niechcący coś dociśniesz i przebije grzałkę, też możesz tego nie zauważyć, mogą też np przetrzeć się kable.
Opisując jak to zrobiłeś opisujesz tak jak Ty to widzisz, zapamiętałeś. a błędu nie widzisz. dlatego opis nic nie wnosi MA sens? Potrzebne są zdjęcia.
Opisując jak to zrobiłeś opisujesz tak jak Ty to widzisz, zapamiętałeś. a błędu nie widzisz. dlatego opis nic nie wnosi MA sens? Potrzebne są zdjęcia.
SanFable
Prusa i3 mk3s https://tinyurl.com/y65mva4m
Photon
Velleman Vertex K8400x2 https://tinyurl.com/y55pnudv
HyperCube Evolution ST 250 https://tinyurl.com/y36cexyw
Anycubik Kossel Plus https://tinyurl.com/y5ybrh8v
K40 https://tinyurl.com/y3gzdnbg
MD-16 https://tinyurl.com/y4lz6bpf
CNC https://tinyurl.com/y5ku9jf2
Photon
Velleman Vertex K8400x2 https://tinyurl.com/y55pnudv
HyperCube Evolution ST 250 https://tinyurl.com/y36cexyw
Anycubik Kossel Plus https://tinyurl.com/y5ybrh8v
K40 https://tinyurl.com/y3gzdnbg
MD-16 https://tinyurl.com/y4lz6bpf
CNC https://tinyurl.com/y5ku9jf2
-
- Konto z ograniczeniami
- Postów w temacie: 48
- Posty: 78
- Rejestracja: 16 kwie 2017, 14:51
- Lokalizacja: 3miasto
- Drukarka: HEVO 32bit
- x 6
Re: Hypercube Evolution
A ja mam tak ze mam przebicie od łóżka na 24v tak ze pieści mnie ... ciekawe czy to dlatego ze łóżko nominalnie jest na 12v )
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- dragonn
- Zasłużony
- Postów w temacie: 203
- Posty: 6384
- Rejestracja: 12 gru 2016, 21:50
- Lokalizacja: Opole
- Drukarka: LUME
- x 1455
Re: Hypercube Evolution
24V nie pieści. Najprawdopodobniej masz upływ w zasilaczu https://www.youtube.com/watch?v=v1OuYg7AJjw
- dragonn
- Zasłużony
- Postów w temacie: 203
- Posty: 6384
- Rejestracja: 12 gru 2016, 21:50
- Lokalizacja: Opole
- Drukarka: LUME
- x 1455
Re: Hypercube Evolution
W takiej sytuacji najlepiej odizolować obudowę zasilacza żeby nie puszczał na nic napięcia na uziemieniu. Chyba bo elektrykiem nie jestem.
-
- Konto z ograniczeniami
- Postów w temacie: 6
- Posty: 570
- Rejestracja: 18 kwie 2017, 20:56
- Lokalizacja: Szczecin
- Drukarka: Bizer
- x 105
Re: Hypercube Evolution
Ja bym raczej wymienił gniazdko nawet jeżeli masz wspólny neutralny z ochronnym to to nadal lepsze niż całkowity brak uziemienia.
Czasami rozumiem Niemca że jest nadgorliwy co do 230V
(Dla pewności powiem że jeżeli nie wiesz co znaczy układ sieci TNC i czy masz taki u siebie to w żadnym wypadku nie baw się w samodzielne łączenie neutralnego z uziemieniem)
Czasami rozumiem Niemca że jest nadgorliwy co do 230V
(Dla pewności powiem że jeżeli nie wiesz co znaczy układ sieci TNC i czy masz taki u siebie to w żadnym wypadku nie baw się w samodzielne łączenie neutralnego z uziemieniem)