Jestem w trakcie składania elektroniki i zastanawia mnie połączenie czujnika indukcyjnego.
Czujnik to PNP NO LJ12A3-4-Z/BY 4mm a drukarka ma płytkę BTT SKR 1.3.
Czy tak powinno wyglądać połączenie?
<elegancki obrazek mojego autorstwa >
Przetwornica step-down oczywiście jest po to, żeby sygnał wykrycia obiektu zbić z 24V do 3.3V.
Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
- majek
- Drukarz
- Postów w temacie: 2
- Posty: 800
- Rejestracja: 28 gru 2020, 18:17
- Drukarka: EZT-3D T1, vn-corexy
- x 453
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Nie, nie
Daj zwykłą diodę prostowniczą czy impulsową, kierunek przewodzenia do wyjścia czujnika, a na wejściu na płycie uaktywnij pull-up.
Daj zwykłą diodę prostowniczą czy impulsową, kierunek przewodzenia do wyjścia czujnika, a na wejściu na płycie uaktywnij pull-up.
- JGFTW
- Drukarz
- Postów w temacie: 3
- Posty: 1380
- Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
- Lokalizacja: Wrocław
- Drukarka: Ender 3 v3 SE
- x 757
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Akurat nie mam diody - mam tylko jakieś rezystory i ten moduł.
Nie będzie to działało z przetwornicą kompletnie?
Nie będzie to działało z przetwornicą kompletnie?
- majek
- Drukarz
- Postów w temacie: 2
- Posty: 800
- Rejestracja: 28 gru 2020, 18:17
- Drukarka: EZT-3D T1, vn-corexy
- x 453
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Zanim się kondensatory rozładują w przetwornicy, to dyszę będziesz miał już poniżej stołu
Możesz jeszcze wystrugać na rezystorach dzielnik (dobierzesz jakieś z tych co masz, żeby na wyjściu mieć te 3.3V, tylko teraz już bez pull-up-a):
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... AdgDGDGxAA
Możesz jeszcze wystrugać na rezystorach dzielnik (dobierzesz jakieś z tych co masz, żeby na wyjściu mieć te 3.3V, tylko teraz już bez pull-up-a):
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... AdgDGDGxAA
Holgin
- JGFTW
- Drukarz
- Postów w temacie: 3
- Posty: 1380
- Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
- Lokalizacja: Wrocław
- Drukarka: Ender 3 v3 SE
- x 757
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Dzięki za szybką odpowiedź
Ten czujnik jest normalnie otwarty, więc jeżeli się kondensatory rozładują pomiędzy przejazdem z punktu do punktu to chyba będzie ok.
Czy ogólnie chodzi o bezwładność układu?
Popatrzyłem na inną swoją drukarkę i połączenie tam jest jak na obrazku tylko za pomocą modułu 7805, a nie przetwornicy LM2596 i czujnik zdaję się ten sam.
Piny od krańcówek w SKR są jednak na 5V, więc wyszło mi tyle: Podłącze to tak:
Chyba, że powinno być bez powrotu do Gnd?
Ten czujnik jest normalnie otwarty, więc jeżeli się kondensatory rozładują pomiędzy przejazdem z punktu do punktu to chyba będzie ok.
Czy ogólnie chodzi o bezwładność układu?
Popatrzyłem na inną swoją drukarkę i połączenie tam jest jak na obrazku tylko za pomocą modułu 7805, a nie przetwornicy LM2596 i czujnik zdaję się ten sam.
Piny od krańcówek w SKR są jednak na 5V, więc wyszło mi tyle: Podłącze to tak:
Chyba, że powinno być bez powrotu do Gnd?
- dawidex7
- Postów w temacie: 1
- Posty: 53
- Rejestracja: 10 paź 2019, 09:42
- Drukarka: AM8; MK3S; MD16
- x 16
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Napięcie wyjściowe jest pomiędzy rezystorami więc jak coś to powinieneś podłączyć SIGNAL jak na screenie poniżej. Połączenie GND z pinu od endstopu do GND zasilacza nie jest konieczne o ile płyta jest zasilana z tego samego zasilacza.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... -590827038
Nie pamietam dokładnie bo robiłem to już dawno a zmieniłem czujnik i nie mam już jak sprawdzić, ale u siebie dodałem chyba też rezystor pull up jeszcze jak tutaj do linii 5V https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18wzIMVXX ... XFXXXi.jpg Ale to jak nie będzie coś działać to można później dodać ewentualnie
Przy czym moim zdaniem i tak najpewniejszym rozwiązaniem będzie chyba użycie transoptora, coś takiego jak w linku poniżej. Sam tak kiedyś zrobiłem u siebie w drukarce w SKR 1.3 (trzeba tylko dopasować rezystor dla diody żeby ograniczyć jej prąd bo 560ohm dla 24V to trochę mało, coś w granicach 2k czy więcej będzie pewniejsze)https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... -590827038
Nie pamietam dokładnie bo robiłem to już dawno a zmieniłem czujnik i nie mam już jak sprawdzić, ale u siebie dodałem chyba też rezystor pull up jeszcze jak tutaj do linii 5V https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18wzIMVXX ... XFXXXi.jpg Ale to jak nie będzie coś działać to można później dodać ewentualnie
JGFTW
-
- Postów w temacie: 1
- Posty: 939
- Rejestracja: 06 sty 2019, 18:07
- Lokalizacja: Wrocław
- Drukarka: Prusa A8
- x 479
Re: Podłączenie czujnika indykcyjnego PNP NO przez przetwornice do płytki.
Jak jest PNP NO, to normalnie czujnik nic nie podaje, a po wykryciu metalu podaje 24V na wyjście (wysoki). Najlepiej jest dać dzielnik jak wyżej i rownolegle do rezystora 20k diodę zenera 4V7. Wtedy ani pulldown ani pullup nie powinien być włączony.
Z transoptorem w szeregu z diodą dajemy 2.2kOhm 0.5W i wtedy mamy odwróconą logikę - więc trzeba pull-up włączyć i wtedy mamy stan niski przy dojechaniu do stołu.
Z transoptorem w szeregu z diodą dajemy 2.2kOhm 0.5W i wtedy mamy odwróconą logikę - więc trzeba pull-up włączyć i wtedy mamy stan niski przy dojechaniu do stołu.
JGFTW