Duet wifi spalone wyjście wentylatora?

Czyli co i jak podłączyć żeby działało
Awatar użytkownika
WnukuLaboratory
Posty: 32
Rejestracja: 03 paź 2018, 20:07
Lokalizacja: Wojkowice
Drukarka: Konstrukcja własna
x 6
Kontaktowanie:

Duet wifi spalone wyjście wentylatora?

Postautor: WnukuLaboratory » 18 maja 2019, 08:26

Hej. Wczoraj wymieniałem wentylator fan0 na mocniejszy i niestety zrobiłem zwarcie. Płytka stary typ bez bezpieczników. Czy ktoś podpowie co mogło się spalić?
Chyba, że tymczasowo da się zmienić wentylator domyślny do chłodzenia wydruku na fan1... Póki co mam tak podpięte i steruje nim ręcznie ale jest to uciążliwe.
Awatar użytkownika
olo2000pm
Posty: 842
Rejestracja: 26 mar 2018, 12:48
Lokalizacja: Poznań
Drukarka: Delta Riva
x 167

Re: Duet wifi spalone wyjście wentylatora?

Postautor: olo2000pm » 18 maja 2019, 09:24

Można zdefiniować wentylatory jak się chce.
M106 P1 H-1 S0
M563 P0 D0 H1 F1

M106 tworzy wentylator, P1 to jest gniazdo FAN1.
M563 Przypisuje ten wentylator do głowicy (F1)

Możesz podpiąć wentylator pod FAN2:
M106 P2 H-1 S0
M563 P0 D0 H1 F2
Awatar użytkownika
WnukuLaboratory
Posty: 32
Rejestracja: 03 paź 2018, 20:07
Lokalizacja: Wojkowice
Drukarka: Konstrukcja własna
x 6
Kontaktowanie:

Re: Duet wifi spalone wyjście wentylatora?

Postautor: WnukuLaboratory » 18 maja 2019, 12:16

Super. Dzięki za szybką odpowiedź :)

Wróć do „Elektronika sterująca, wyświetlacze”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: spec i 0 gości