Kalibracja wyświetlanej temperatury termistora - RRF (Duet)
: 06 cze 2020, 00:47
Po zamontowaniu termistora PT1000 zauważyłem u siebie spore przekłamanie wyświetlanej temperatury . W temperaturze pokojowej wartość ta wynosiła ~30 C.
Wystarczy przygotować dwa rezystory kolejno 1K 1% oraz 2K 1%.
Ja przygotowałem je w taki sposób : Kalibracja polega na podmianie w miejscu termistora rezystorów i odpowiednim doborze parametru H i L w komendzie M308 (od RRF 3.0).
1. Po założeniu 1k 1% temp wyświetlana w temp pokojowej powinna wynosić 0 C (+- 2,5 C) -> dobieramy parametry tak aby uzyskać dokładną wartość temperatury.
2. Następnie wpinamy rezystor 2k 1% i ewentualnie korygujemy parametry H i L tak aby uzyskać odczyt 266.5 C (+-5 C)
Czynności możemy powtórzyć kilka razy aby zmieścić się w podanych przedziałach.
Dziękuję @Cosik za pomoc.
PS : w moim przypadku wyświetlana temperatura była przekłamana o około 6 C , przez co wartość wyświetlanej temperatury była zawyżona. Dla parametrów H28 i L28 wszystko wróciło do normy.
Wystarczy przygotować dwa rezystory kolejno 1K 1% oraz 2K 1%.
Ja przygotowałem je w taki sposób : Kalibracja polega na podmianie w miejscu termistora rezystorów i odpowiednim doborze parametru H i L w komendzie M308 (od RRF 3.0).
1. Po założeniu 1k 1% temp wyświetlana w temp pokojowej powinna wynosić 0 C (+- 2,5 C) -> dobieramy parametry tak aby uzyskać dokładną wartość temperatury.
2. Następnie wpinamy rezystor 2k 1% i ewentualnie korygujemy parametry H i L tak aby uzyskać odczyt 266.5 C (+-5 C)
Czynności możemy powtórzyć kilka razy aby zmieścić się w podanych przedziałach.
Dziękuję @Cosik za pomoc.
PS : w moim przypadku wyświetlana temperatura była przekłamana o około 6 C , przez co wartość wyświetlanej temperatury była zawyżona. Dla parametrów H28 i L28 wszystko wróciło do normy.