Strona 1 z 1

Podlaczenie dodatkowego termistora MKS Robin E3

: 24 sie 2020, 09:12
autor: guzior
Siemanko!
Ogarnalem juz sterowanie 3 dodatkowymi wentylatorami na ww. Plytce (kozystam z niewykorzystywanuch pinow od ekranu i czujnika filamentu). Wentylatory to controller_fan, extruder_fan i chamber_fan.
Chamber_fan wykorzystuje do sterowania wentylatorem zasilacza.
Potrzebuje podlaczyc dodatkowy termistor zeby sterpwac ww. Wentylatorem. Termistor to Marlinowa 5 (ATC Semitec 104-GT) podlaczam do pinow PA2 lub PC4 i masy (oba teoretycznie ADC capable)
Piny skonfigurowane w Marlinie, na ekranie pokazuje temperature ale totalnie nieprawdopodobną. Podlaczony termistor pokazuje 226stopni, z odlaczonym 82.
Nie dalem zadnego rezystora nigdzie.
Gdy czujnik podlacze do 5v i ktorego z ww. Pinow dodajac rezystor 4,7kOhm do masy to temperature pokazuje 0.
Ktos ma jakis pomysl? Albo wytlumaczy lopatologicznie jak to zrobic?

Re: Podlaczenie dodatkowego termistora MKS Robin E3

: 24 sie 2020, 09:48
autor: dziobu
ADC capable oznacza że multiplekser w uC pozwala dany pin podpiąć do ADC. To samo z siebie nie zamieni rezystancji (termistor) na napięcie.
Zobacz na schemacie jak wygląda podpięcie termistora i to jest to czego Ci brakuje:
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Ro ... %20SCH.pdf

Re: Podlaczenie dodatkowego termistora MKS Robin E3

: 24 sie 2020, 13:58
autor: guzior
Ok, z moich obesrwacji wynika ze jak podepne sie pod MT-DET to powinno dzialac od strzału. Dzieki!