Strona 2 z 2

Re: Schemat SKR 1.4 Turbo

: 16 wrz 2020, 16:15
autor: Holgin
Raczej LPC strzelony.

Re: Schemat SKR 1.4 Turbo

: 16 wrz 2020, 17:35
autor: tapy
punky10 pisze:Po podłączeniu płytka momentalnie się grzeje w okolicy regulatora.
Regulatora 3,3V? Za 5V odpowiada przetwornica i jeśli jest uwalona (to główny podejrzany) i daje wysokie napięcie na regulator AS1117-3.3, to ten bez obciążenia może się grzać niemiłosiernie. Sprawdź po kolei, napięcia wejścia i wyjścia 5V i potem to samo 3,3V. Odwrócenie i zwarcie endstop-u mogło spalić tylko przetwornicę, noga procka jest chroniona (nie licząc osi Z, której zabezpieczenia zostały... w sferze niezrealizowanego projektu? - Jeśli pomyliłeś się na tej osi, to możliwe, że procek poszedł z dymem).