Strona 2 z 2

Re: Jakie przewody będą odpowiednie ?

: 21 lut 2022, 09:52
autor: Bolek
Dzięki za odpowiedzi.

Zapytam jeszcze o ten włącznik. Od zasilacza do sterownika dam przewód 1.5mm2 i włącznik. Czy taki włącznik wystarczy ?

https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zasil ... gK9__D_BwE

Podany jest prąd złącza 15A AC. Według tabelki którą wcześniej podał @majek przy AWG16 maksymalny prąd to 18A, ale chyba aż taki prąd nie będzie płynął, czy może jednak ?

Re: Jakie przewody będą odpowiednie ?

: 21 lut 2022, 10:11
autor: Jarewa
Tylko to jest włącznik AC a ty chcesz na DC a to całkiem inne parametry..

Re: Jakie przewody będą odpowiednie ?

: 21 lut 2022, 10:20
autor: majek
Bolek pisze: Zapytam jeszcze o ten włącznik. Od zasilacza do sterownika dam przewód 1.5mm2 i włącznik. Czy taki włącznik wystarczy ?

https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zasil ... 1421484372

Podany jest prąd złącza 15A AC. Według tabelki którą wcześniej podał @majek przy AWG16 maksymalny prąd to 18A, ale chyba aż taki prąd nie będzie płynął, czy może jednak ?
Hę?
1. Włącznik powinieneś mieć od strony sieciowej, między gniazdkiem a zasilaczem
2. Jeżeli będziesz stół zasilał przez osobny mosfet, to 1.5mm2 pewnie wystarczy od zasilacza do sterownika (pamiętaj, że oprócz silników, to jeszcze grzałka 40W jest stamtąd zasilana), ale jak stół podłączysz bezpośrednio pod sterownik, to 'im grubsze tym lepsze'. I tak bym dał 2.5 nawet bez stołu.
3. Co do tabelki, to 'bezpieczny' prąd to ten z kolumny 'Max I at 4 A/mm2 current density' (nie ma tej kolumny w wersji polskiej).

Re: Jakie przewody będą odpowiednie ?

: 21 lut 2022, 12:06
autor: Bolek
Jeśli chodzi o przewód to dam 2,5mm2 na odcinku zasilacz-sterownik na wszelki wypadek. I chyba rzeczywiście podłącze stół przez mosfet.

Oczywiście jeśli chodzi o włącznik to miałem na myśli dać go przed zasilaczem żeby móc go odłączyć od sieci. Dla przewodu komputerowego 3x0.75 prąd bezpieczny jest podobny jak dla przewodu 2,5mm2. Czyli taki włącznik będzie dobry ?

Re: Jakie przewody będą odpowiednie ?

: 21 lut 2022, 12:27
autor: dekas
Bolek pisze: Dla przewodu komputerowego 3x0.75 prąd bezpieczny jest podobny jak dla przewodu 2,5mm2.
Nie rozumiem co masz na myśli.
Po stronie AC prąd będzie mniejszy niż 2A (chyba że zasilacz będzie miał więcej niż 450W)
Nie jest to wyzwanie dla tego wyłącznika.