Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Czyli niech moc będzie z Tobą!
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 6
Posty: 1545
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: TDI-CAD »

Duża grzana komora. Posiada element grzejny na 230V sprzężony tunelem nawiewu z wentylatorem 24V.
I teraz tak sobie rozkminiam, jak to zrobić aby było wydajne, regulowane i bezpieczne.
Płyta DUET 2 z rozszerzeniem DUEX 5 steruje SSR który zasila grzałkę ( bang bang).
SSR podłączony pod wyjście E2 Heat na DUEX 5
Wentylator podłączony jest do wyjścia FAN 2 na DUET| (FAN0 i FAN1 nawiew na wydruk)
Termistor komory podłączony jest na DUEX 5 pod port E2 thermistor 3.
I tu wszystko powinno zadziałać ok.
Ale, komora jest duża 1m3, moc grzałki też duża ok 5kW (bezwładność będzie spora)
I teraz chciałbym mieć możliwość regulacji intensywności nagrzewania komory. Chodzi o to, że wentylator nawiewu komory działa na 100%. A regulacja odbywa się grzałką. A chciałbym aby można było np. suwakiem (takim jak przy F0 i F1) zmniejszać obroty wentylatora nawiewu z jednoczesnym zmniejszeniem nagrzewania grzałki (bang - bang).
Przydał by się też dodatkowy termistor pilnujący temperatury grzałki, tak aby wyłączył grzanie przy zadanej max temperaturze (w przypadku gdy zawiedzie wentylator i przestanie schładzać grzałkę).
Firmware reprapfirmware v3.5
Awatar użytkownika
cyfron
Postów w temacie: 2
Posty: 1431
Rejestracja: 30 sty 2019, 09:28
Drukarka: U30, SP Pro, UM2+
x 369

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: cyfron »

Moc grzałki 5kW to spora przesada - skoro grzanie będzie aktywne IMHO 1kW będzie ze sporym zapasem. Dobrym pomysłem byłoby zastosowanie grzałki z własnym zabezpieczeniem termicznym.
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 6
Posty: 1545
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: TDI-CAD »

Grzałka już taka jest, nie chce jej na razie zmieniać. Chyba, że trzeba będzie bo coś nie zagra.
Holgin
Postów w temacie: 2
Posty: 939
Rejestracja: 06 sty 2019, 18:07
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: Prusa A8
x 479

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: Holgin »

5kW będzie wywalać standardowe "korki" - typowo w domu mamy B16 czyli 16*230=3.68kW. Oczywiście nie od razu i bang bang ogranicza średni pobór mocy, ale wszystkie złącza dostaną trochę po dupie, nie polecam takiego rozwiązania. Chyba, że mówimy o specjalnej instalacji 25A.
Awatar użytkownika
Jarewa
Drukarz
Postów w temacie: 2
Posty: 1570
Rejestracja: 26 sty 2021, 22:16
Lokalizacja: Głogów
x 344

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: Jarewa »

Ale dając na ssr PWM można ograniczyć moc grzałki i tak raczej w tym kierunku tu pójdzie wiec nie trzeba zmieniać zbytnio.
Awatar użytkownika
dziobu
Zasłużony
Postów w temacie: 3
Posty: 8938
Rejestracja: 28 gru 2016, 16:38
Drukarka: ZMorph 2.0(S)
x 5869
Kontakt:

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: dziobu »

Holgin pisze: 14 kwie 2023, 16:375kW będzie wywalać standardowe "korki"
Standardowe korki dotyczą starego budownictwa. Dziś masz klimatyzację i płyty indukcyjne. Wyższe moce nie są niczym nadzwyczajnym, niespotykanym czy specjalnym.

Tak czy owak wątpię żeby to była domowa drukarka.
Jarewa pisze: 14 kwie 2023, 18:15 Ale dając na ssr PWM można ograniczyć moc grzałki i tak raczej w tym kierunku tu pójdzie wiec nie trzeba zmieniać zbytnio.
Sam PWM nie zmniejsza mocy elementu grzejnego. W pewnych sytuacjach to dalej możesz mieć przez 20ms pełny pobór mocy. Można to ograniczyć do 10ms i rozsynchronizować ale tego automatycznie SSRy już (chyba?) nie robią.



@TDI-CAD
W jaki sposób chcesz badać "intensywność" grzania? Chcesz po prostu zadać szybkość?
Nie znam DUETa, ale jeśli ma możliwości drukarkowe i obsługuje skrypty to pewnie się da:
- zrób z grzałki+termistora zwykły element grzejny o charakterystyce żelazka (temp + histereza; żadnego PIDa),
- wentylator niech schładza element grzejny (pewnie jakiś radiator) autonomicznie. Jest ciepły - działa, chłodny - wyłączony. Może być z płynnym przejściem,
- z panelu zadajesz "intensywność" (nie wiem, jakieś przyciski podpięte pod makra?) która polega na ograniczeniu maksymalnego sterowania SSRa.

Taki układ nie zaburzy grzania tylko je spowolni, bo chyba o to tu chodzi.
Awatar użytkownika
Jarewa
Drukarz
Postów w temacie: 2
Posty: 1570
Rejestracja: 26 sty 2021, 22:16
Lokalizacja: Głogów
x 344

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: Jarewa »

dziobu pisze: 14 kwie 2023, 18:29 [
Sam PWM nie zmniejsza mocy elementu grzejnego. W pewnych sytuacjach to dalej możesz mieć przez 20ms pełny pobór mocy. Można to ograniczyć do 10ms i rozsynchronizować ale tego automatycznie SSRy już (chyba?) nie robią.

Zgadza się ale bezpieczniki też nie są szybkie a mają zwłokę ;) dlatego bezpiecznik nim "wywali" przepuści z 10x więcej mocy chwilowo.
Awatar użytkownika
dziobu
Zasłużony
Postów w temacie: 3
Posty: 8938
Rejestracja: 28 gru 2016, 16:38
Drukarka: ZMorph 2.0(S)
x 5869
Kontakt:

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: dziobu »

Ale to znacząco ograniczy ich żywotność.
Holgin
Postów w temacie: 2
Posty: 939
Rejestracja: 06 sty 2019, 18:07
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: Prusa A8
x 479

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: Holgin »

dziobu pisze: 14 kwie 2023, 18:29
Holgin pisze: 14 kwie 2023, 16:375kW będzie wywalać standardowe "korki"
Standardowe korki dotyczą starego budownictwa. Dziś masz klimatyzację i płyty indukcyjne. Wyższe moce nie są niczym nadzwyczajnym, niespotykanym czy specjalnym.

Tak czy owak wątpię żeby to była domowa drukarka.
Nie ma to znaczenia, w standardzie na gniazdka 1 fazowe kładzie się 3x2.5mm2 i do tego wyłącznik naprądowy B16, bardzo rzadko w domu/garażu jest złącze powyżej 16A. Jak ktoś ma specjalna instalacje to spoko, ale standardowe gniazdo może się uszkodzić/podtopić podczas wstępnego grzania, gdzie powiedzmy przez 30 sekund będzie 90-100% mocy. Bez wysokiej jakości kabla/gniazda to po paru, parunastu takich cyklach może się posypać.

Może przesadziłem, że będzie wywalać zabezpieczenia (charakterystyki można sobie znaleźć w internecie), ale na pewno nie jest to rozsądne podpinać się tą grzałką pod obwód 16A, nawet jeżeli będzie PWM.
Awatar użytkownika
dziobu
Zasłużony
Postów w temacie: 3
Posty: 8938
Rejestracja: 28 gru 2016, 16:38
Drukarka: ZMorph 2.0(S)
x 5869
Kontakt:

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

Post autor: dziobu »

Myślę że skoro ta drukarka już miała takie rozwiązanie to rozważanie o wpięciu jej do zwykłego gniazdka w korytarzu możemy odłożyć na św. Nigdy.