Strona 1 z 1

Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 13:19
autor: TDI-CAD
Duża grzana komora. Posiada element grzejny na 230V sprzężony tunelem nawiewu z wentylatorem 24V.
I teraz tak sobie rozkminiam, jak to zrobić aby było wydajne, regulowane i bezpieczne.
Płyta DUET 2 z rozszerzeniem DUEX 5 steruje SSR który zasila grzałkę ( bang bang).
SSR podłączony pod wyjście E2 Heat na DUEX 5
Wentylator podłączony jest do wyjścia FAN 2 na DUET| (FAN0 i FAN1 nawiew na wydruk)
Termistor komory podłączony jest na DUEX 5 pod port E2 thermistor 3.
I tu wszystko powinno zadziałać ok.
Ale, komora jest duża 1m3, moc grzałki też duża ok 5kW (bezwładność będzie spora)
I teraz chciałbym mieć możliwość regulacji intensywności nagrzewania komory. Chodzi o to, że wentylator nawiewu komory działa na 100%. A regulacja odbywa się grzałką. A chciałbym aby można było np. suwakiem (takim jak przy F0 i F1) zmniejszać obroty wentylatora nawiewu z jednoczesnym zmniejszeniem nagrzewania grzałki (bang - bang).
Przydał by się też dodatkowy termistor pilnujący temperatury grzałki, tak aby wyłączył grzanie przy zadanej max temperaturze (w przypadku gdy zawiedzie wentylator i przestanie schładzać grzałkę).
Firmware reprapfirmware v3.5

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 14:03
autor: cyfron
Moc grzałki 5kW to spora przesada - skoro grzanie będzie aktywne IMHO 1kW będzie ze sporym zapasem. Dobrym pomysłem byłoby zastosowanie grzałki z własnym zabezpieczeniem termicznym.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 14:08
autor: TDI-CAD
Grzałka już taka jest, nie chce jej na razie zmieniać. Chyba, że trzeba będzie bo coś nie zagra.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 16:37
autor: Holgin
5kW będzie wywalać standardowe "korki" - typowo w domu mamy B16 czyli 16*230=3.68kW. Oczywiście nie od razu i bang bang ogranicza średni pobór mocy, ale wszystkie złącza dostaną trochę po dupie, nie polecam takiego rozwiązania. Chyba, że mówimy o specjalnej instalacji 25A.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 18:15
autor: Jarewa
Ale dając na ssr PWM można ograniczyć moc grzałki i tak raczej w tym kierunku tu pójdzie wiec nie trzeba zmieniać zbytnio.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 18:29
autor: dziobu
Holgin pisze: 14 kwie 2023, 16:375kW będzie wywalać standardowe "korki"
Standardowe korki dotyczą starego budownictwa. Dziś masz klimatyzację i płyty indukcyjne. Wyższe moce nie są niczym nadzwyczajnym, niespotykanym czy specjalnym.

Tak czy owak wątpię żeby to była domowa drukarka.
Jarewa pisze: 14 kwie 2023, 18:15 Ale dając na ssr PWM można ograniczyć moc grzałki i tak raczej w tym kierunku tu pójdzie wiec nie trzeba zmieniać zbytnio.
Sam PWM nie zmniejsza mocy elementu grzejnego. W pewnych sytuacjach to dalej możesz mieć przez 20ms pełny pobór mocy. Można to ograniczyć do 10ms i rozsynchronizować ale tego automatycznie SSRy już (chyba?) nie robią.



@TDI-CAD
W jaki sposób chcesz badać "intensywność" grzania? Chcesz po prostu zadać szybkość?
Nie znam DUETa, ale jeśli ma możliwości drukarkowe i obsługuje skrypty to pewnie się da:
- zrób z grzałki+termistora zwykły element grzejny o charakterystyce żelazka (temp + histereza; żadnego PIDa),
- wentylator niech schładza element grzejny (pewnie jakiś radiator) autonomicznie. Jest ciepły - działa, chłodny - wyłączony. Może być z płynnym przejściem,
- z panelu zadajesz "intensywność" (nie wiem, jakieś przyciski podpięte pod makra?) która polega na ograniczeniu maksymalnego sterowania SSRa.

Taki układ nie zaburzy grzania tylko je spowolni, bo chyba o to tu chodzi.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 19:09
autor: Jarewa
dziobu pisze: 14 kwie 2023, 18:29 [
Sam PWM nie zmniejsza mocy elementu grzejnego. W pewnych sytuacjach to dalej możesz mieć przez 20ms pełny pobór mocy. Można to ograniczyć do 10ms i rozsynchronizować ale tego automatycznie SSRy już (chyba?) nie robią.

Zgadza się ale bezpieczniki też nie są szybkie a mają zwłokę ;) dlatego bezpiecznik nim "wywali" przepuści z 10x więcej mocy chwilowo.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 19:10
autor: dziobu
Ale to znacząco ograniczy ich żywotność.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 23:22
autor: Holgin
dziobu pisze: 14 kwie 2023, 18:29
Holgin pisze: 14 kwie 2023, 16:375kW będzie wywalać standardowe "korki"
Standardowe korki dotyczą starego budownictwa. Dziś masz klimatyzację i płyty indukcyjne. Wyższe moce nie są niczym nadzwyczajnym, niespotykanym czy specjalnym.

Tak czy owak wątpię żeby to była domowa drukarka.
Nie ma to znaczenia, w standardzie na gniazdka 1 fazowe kładzie się 3x2.5mm2 i do tego wyłącznik naprądowy B16, bardzo rzadko w domu/garażu jest złącze powyżej 16A. Jak ktoś ma specjalna instalacje to spoko, ale standardowe gniazdo może się uszkodzić/podtopić podczas wstępnego grzania, gdzie powiedzmy przez 30 sekund będzie 90-100% mocy. Bez wysokiej jakości kabla/gniazda to po paru, parunastu takich cyklach może się posypać.

Może przesadziłem, że będzie wywalać zabezpieczenia (charakterystyki można sobie znaleźć w internecie), ale na pewno nie jest to rozsądne podpinać się tą grzałką pod obwód 16A, nawet jeżeli będzie PWM.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 14 kwie 2023, 23:57
autor: dziobu
Myślę że skoro ta drukarka już miała takie rozwiązanie to rozważanie o wpięciu jej do zwykłego gniazdka w korytarzu możemy odłożyć na św. Nigdy.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 17 kwie 2023, 07:55
autor: cyfron
dziobu pisze: 14 kwie 2023, 18:29 Standardowe korki dotyczą starego budownictwa. Dziś masz klimatyzację i płyty indukcyjne. Wyższe moce nie są niczym nadzwyczajnym, niespotykanym czy specjalnym.
Płyty indukcyjne są 3F, więc trochę inaczej rozkłada się obciążenie przewodów. Klimatyzacja w nazwie 5kW podaje moc chłodniczą a nie prądową - prądowa, to zwykle 30% tej chłodniczej, czyli ok 1,5kW. Już zostało to napisane, to standardowego przewodu 2.5mm2 daje się bezp. 16A.

Tak jak pisałem 5kW to nie najlepszy pomysł.

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 19 kwie 2023, 20:57
autor: TDI-CAD
OK, to grzałka składa się z 4rech segmentów, które można łączyć w szereg. Po takim zabiegu dostałem 52omy oporności sumarycznej co daje trochę ponad 1kw mocy. I teraz jest ok.
Pozostaje sprawa sterowania grzałką i wentylatorem.
Grzałka i wentylator podłączone są pod osobne wyjścia. I teraz, potrzebuje włączać wentylatory na max (bez sterowania pwm czy bang-bang) w momencie gdy włączam grzałkę. I nie bardzo umiem to ogarnąć w firmware.
Mam tak w configu:
grzana komora ze sterowaniem termistorem (działa ok)

Kod: Zaznacz cały

M308 S3 P"duex.e2temp" Y"thermistor" T100000 B4092                     ; configure sensor 3 as thermistor on pin duex.e2temp
M950 H3 C"duex.e2heat" T3                                              ; create chamber heater output on duex.e2heat and map it to sensor 3
M307 H3 R0.05 B0 S1.00                                                 ; enable bang-bang mode for the chamber heater and set PWM limit
M141 H3                                                                ; map chamber to heater 3
M143 H3 S80                                                            ; set temperature limit for heater 3 to 80C
Ale teraz chciałbym aby równocześnie gdy włącza się grzałka włączał się wentylator:
Mam tak i to nie działa - jest sterowanie z poziomu dashbordu - ale tak nie może być bo można niechcąco wyłączyć wentylator i przegrzać grzałki:

Kod: Zaznacz cały

M950 F2 C"fan2" Q500                            ; create fan 2 on pin fan2 and set its frequency
M106 P2 S1 H-1                                  ; set fan 2 value. Thermostatic control is turned off
Jak to prawidłowo skonfigurować?

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 19 kwie 2023, 20:59
autor: mcxmcx
Ja bym dał przekaźnik, który "nadpisuje" zasilanie wentylatora, ja działa grzałka.
(Wpiąć się na żywca w zasilanie grzałki)

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 19 kwie 2023, 21:10
autor: TDI-CAD
Nie bardzo bo wentylatory od nagrzewnicy są on/off (nie działają na pwm) i nie dobrze jest gdy wentylatory działają na tej samej wydajności a sterujemy tylko grzałką.
mcxmcx pisze: 19 kwie 2023, 20:59 Ja bym dał przekaźnik, który "nadpisuje" zasilanie wentylatora, ja działa grzałka.
(Wpiąć się na żywca w zasilanie grzałki)

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 19 kwie 2023, 21:24
autor: TDI-CAD
Nie bardzo bo wentylatory od nagrzewnicy są on/off (nie działają na pwm) i dobrze jest gdy wentylatory działają na tej samej wydajności a sterujemy tylko grzałką.
mcxmcx pisze: 19 kwie 2023, 20:59 Ja bym dał przekaźnik, który "nadpisuje" zasilanie wentylatora, ja działa grzałka.
(Wpiąć się na żywca w zasilanie grzałki)
[/quote]

Re: Grzana komora 230V + nawiew 24V - DUET 2

: 20 kwie 2023, 07:11
autor: TDI-CAD
Znalazłem na forum dueta:
Trzeba dodać plik konfiguracyjny daemon.g i w nim wpisać warunek:

Kod: Zaznacz cały

if heat.heaters[3].active > 0
  M106 P2 S255
else
  M106 P2 S0
Gdzie P2 to fan 2 a heaters[3] to grzałka komory.
Działa trochę z opóźnieniem jakieś 1 s ale o to chodziło.